佛性SEO

 找回密码
立即注册
查看: 1|回复: 0

洁净室风管漏风量检测全流程解析:标准方法与操作指南

[复制链接]

280

主题

322

帖子

283

积分

积分
283
发表于 昨天 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净室风管系统的漏风量检测是确保空气洁净度的关键环节,其检测方法需遵循相关标准(如 GB 50591-2010《洁净室施工及质量验收规范》),以下是具体检测方法及操作要点:


一、检测前准备

1.设备与工具

漏风量测试装置:包括风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器、取压管等,需符合标准要求的精度(如压力测量误差≤±5%)。
辅助工具:封堵材料(如塑料布、胶带)、风速仪、温度计、计算器等。


2.检测条件

风管系统安装完毕:管道已完成保温、加固及支吊架安装,且无明显缺陷(如孔洞、裂缝)。
测试环境:室内温度稳定,避免强气流干扰;系统内表面清洁,无杂物影响检测结果。
压力设定:根据洁净室等级确定测试压力,通常 高压系统(如 Class 5 级洁净室)测试压力为 1500Pa,中低压系统按设计要求执行。


二、检测方法分类

洁净室风管漏风量检测主要有 正压检测法 和 负压检测法,优先采用正压检测(模拟系统运行时的送风状态)。以下以正压检测为例详细说明:



三、正压漏风量检测步骤

1. 系统封堵与连接

封堵所有开口:用塑料布或盲板密封风管的出风口、送风口、调节阀等开口,确保无漏气点(仅保留与测试装置连接的接口)。
连接测试装置:将漏风量测试装置的风机出口与风管系统连接,确保接口密封(可使用橡胶软管或法兰连接)。


2. 测试装置调试

启动风机:逐步升高风机转速,使风管内压力达到 测试压力的 50%,检查连接部位是否漏气(观察测压仪器波动或使用烟雾法查漏)。
压力稳定:调整风机风量,使系统压力稳定在 目标测试压力(如 1500Pa),保持压力波动≤±5%。


3. 漏风量测量

读取数据:当压力稳定后,记录 测试装置的压差计读数(ΔP) 和 流量计读数(Q)。
计算漏风量:根据测试装置的校准曲线或公式,将流量计读数换算为实际漏风量(单位:m³/h)。
         公式参考:Q=K×ρ2ΔP,其中:K为装置常数,ΔP为压差(Pa),ρ为空气密度(kg/m³,需根据温度、湿度修正)。



4. 分段检测(如有需要)

对于复杂风管系统(如分支多、长度长),可 分段检测(如按空调机组、楼层或支管划分),逐段封堵并测试,定位漏点。
分段检测时,需确保非测试段完全封闭,避免漏风干扰。
5. 负压检测(可选)

若设计要求负压测试(如回风管),操作步骤与正压类似,但需将测试装置连接至系统负压端,压力设定为 -1000Pa 或设计值,检测方法同上。


四、合格标准与判定

1.漏风量限值

根据 GB 50591-2010,洁净室风管系统的漏风量需符合以下要求:

高压系统(如 Class 5 级):漏风量 ≤ 0.6 m³/(m・h)(按风管展开面积计算)。
中压系统(如 Class 6-7 级):漏风量 ≤ 1.0 m³/(m・h)。
低压系统(如 Class 8-9 级):漏风量 ≤ 1.5 m³/(m・h)。
设计有特殊要求时,以设计文件为准。


2.判定规则

若实测漏风量 ≤ 限值,则判定为合格;若超标,需对漏点进行修补(如密封胶封堵、更换部件),重新检测直至合格。


五、注意事项

1.安全与防护

测试过程中避免触碰运转的风机部件,高压状态下需检查管道稳定性,防止脱落或爆裂。
使用烟雾法查漏时,需确保烟雾剂无毒、无残留,避免污染洁净室环境。


2.数据记录

详细记录检测时间、环境温湿度、测试压力、漏风量数据及分段检测结果,形成检测报告存档。


3.季节性修正

不同季节空气密度不同,需根据实测温度、大气压修正计算结果(可通过气体状态方程ρ=RT/PM计算)。


六、常见漏点与处理

1.漏点位置:法兰连接处、风管拼接缝、调节阀轴孔、测试孔封堵处等。



2.处理方法:

法兰连接:更换密封垫(建议使用闭孔海绵橡胶或硅橡胶垫),均匀拧紧螺栓。
拼接缝:涂抹密封胶(如硅酮胶)或采用锡焊密封(金属风管)。
部件接口:检查部件安装精度,修补破损处或更换部件。


通过以上方法可准确检测洁净室风管系统的漏风量,确保通风系统的密封性符合洁净度要求,为洁净室的正常运行提供保障。